Posted by CoDa (Участник № / Member № 1353) on :
 
Вопрос.

Запускаем конфигуратор ОРС сервера логики. Конфигурим там приборы. Запускаем в конфигураторе опрос приборов. Нам выводятся реальные (правильные) значения (которые мы можем посмотреть на самом приборе, например 1,3). Закрываем ОРС сервер.

В TRACE MODE создаем переменную данного сервера. Привязываем ее и отображаем на экране. Запускаем профайлер. На экране отображается нереальное число (0,00). При просмотре окна компонентов данная переменная принимает значение (3,58е-24).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо в настройках ОС задать разделитель в избражении числа не "запятая", а "точка".
 