Мы пытались использовать источник "UniversalPLC_type4_1" для подключения своего драйвера TYPE11, но так и не нашли как cвязать этот источник с конкретным номером DLL. В документации написано, что он задается в дополнении к подтипу, но как утанавливать дополнение к подтипу не указано. Предварительно мы скопировали свой DLL в каталог TRACE MODE под именем t11s35.dll и поместили строку "VKT5 35" в файл drivers.txt. Опишите пожалуйста полный порядок действий (с указанием пунктов меню Интегрированной среды разработки), необходимых для того, чтобы связать указанный источник с конкретным номером DLL тип 11.
Когда появится программа для добавления своих TYPE 11 в список PLC? Может быть можно описать последовательность действий чтобы сделать это вручную?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В файле drivers.txt, который инсталлируется с системой в папке %TRACE MODE%\Drivers_with_Setup\ есть зарезервированные индексы для пользовательских драйверов: для TYPE11 - это 27,28,29,30 и для TYPE12 - это 4,5,6,7
За каждым этим индексом закреплен свой аппаратный описатель по порядку в списке. Поэтому Вам нужно выбрать наиболее подходящий по комбинации форматов и задать для DLL один из вышеуказанных индексов.