Posted by DreamWeaver (Участник № / Member № 1485) on :
 
Есть плата FastWel дискретного вывода DO-32-5. Я в источниках создал группу FastWel, Группу УСО, DO_32#1. Настроил каждый из каналов.
Далее в узле MicroRTM создал дискретный канал типа OUTPUT. Привязал его (через свойство привязки) к источнику данных - каналу DO_32#1.
То есть как я понял данные должен передавать дискретный канал типа OUTPUT (по мере его изменения) в DO_32#1. Но передачи данных не происходит (лампочка на плате не мигает. Тестили под досом с родным ПО, работало).
Все ли я правильно сделал? В чем может быть причина того, что данные не передаются на плату дискретного вывода?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Под какой ОС проверяете?
2) Стоит ли наш драйвер плат УСО, если это MS Windows?
3) Настройки базового адреса платы задавали в ее описателях в проекте?
 
Posted by DreamWeaver (Участник № / Member № 1485) on :
 
Под WinNT 4.0
Драйвер стоит. Платы дискретного ввода и аналогового ввода работают нормально. Как я полагаю драйверы поставились сразу на все.
Базовый адрес задали тот, который установлен на плате.
 
Posted by DreamWeaver (Участник № / Member № 1485) on :
 
Сейчас дискретный вывод заработал. Лампочка на плате мигает только при изменении значения канала.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
То есть мигает? Только на один такт что-ли?
 