Добрый день ! Подключил 8 модулей ICP-DAS серия I7016P (модуль подключения тензодатчика). Объединил в группы по 2 шт. Назначил каждой группе период 1 фаза F1,F2,F3,F4 соответственно. Скорость обмена 115200 бод. Всё работает, но в лог файле содержится информация ошибка СОM порта - 8 (неверное число символов). Количество ошибок в пределах 10% от общего числа транзакций. Как убрать ошибки обмена ? Или это неизбежное зло.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Какой таймаут на СОМ-порт поставили в настройках? Этот модуль довольно медленный (особенно при работе с аналоговыми параметрами - по паспорту только 100мс заявлено, а реально и до 300мс наблюдали в экспериментах), может имеет смысл "поиграть" с таймаутом?
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
Изменил таймаут на 120 мс. ошибки исчесзли. Каким образом изменится быстродействие системы при таком таймауте, или величина таймаута не влияет на быстодействие ??
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Величина таймаута - это всего лишь максимальное время ожидания ответа от устройства. Обмен по последовательному каналу асинхронен относительно пересчета, поэтому, если устройство будет "тормозить" с ответами это скажется всего лишь на частоту обновления данных от него, но ни коем образом не повлияет на сам пересчет каналов.
Posted by BUJH (Участник № / Member № 6737) on :
Здравствуйте! Скажите почему у меня в файле .сnf ошибка ERR=9? Настройки таймаута 300 по умолчанию, пробовал ставить больше, ошибка не исчезла. При подключении к OPC-серверу ModBus в логе пишутся адекватные запросы и ответы. При работе в профайлере переменные тоже считываются нормально, показания датчиков видны на мониторе, но вот почему пишется ошибка в файл cnf не могу понять.
[ 14.08.2015, 11:51: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
Posted by BUJH (Участник № / Member № 6737) on :
Забыл уточнить что в логе файла TMcom_0.cnf обмена Tx Rx вообще нет, одни ошибки:
(9:8:49) ERR_RS:COM4 err=9 ch=XR60CX_6[4] (9:8:49) ERR_RS:COM4 err=9 ch=XR60CX_71[6] (9:8:50) ERR_RS:COM4 err=9 ch=XR60CX_6[4] (9:8:50) ERR_RS:COM4 err=9 ch=XR60CX_8[7] и т.д.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В файле TMcom_0.cnf никаких ошибок быть не может. Этот файл создается и редактируется только человеком.
(9:8:49) ERR_RS:COM4 err=9 ch=XR60CX_6[4] это означает, что за отведенный таймаут не был получен ответ от устройства. Выше все подробно описано что такое "таймаут" и как с ним работать.
Вопросы по документированию задавайте в соответствующем разделе форума.
Posted by BUJH (Участник № / Member № 6737) on :
Есть ли в TM 6 инструменты для диагностики, позволяющие определить где проблема - с СOM портом (преобразователем) или все же помехи на шине ?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
TM, если упрощенно, диагностирует следующие состояния "пришел ответ или не пришел" и "корректный ответ или не корректный".
Со стороны опрашивающего невозможно определить причину проблемы.