This is topic Ошибки при работе по COM порту. in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000023.html

Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Добрый день !
Подключил 8 модулей ICP-DAS серия I7016P (модуль
подключения тензодатчика). Объединил в группы по 2 шт. Назначил каждой группе период 1
фаза F1,F2,F3,F4 соответственно.
Скорость обмена 115200 бод.
Всё работает, но в лог файле
содержится информация ошибка СОM порта - 8 (неверное число символов).
Количество ошибок в пределах 10% от общего числа
транзакций.
Как убрать ошибки обмена ?
Или это неизбежное зло.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой таймаут на СОМ-порт поставили в настройках?
Этот модуль довольно медленный (особенно при работе с аналоговыми параметрами - по паспорту только 100мс заявлено, а реально и до 300мс наблюдали в экспериментах), может имеет смысл "поиграть" с таймаутом?
 
Posted by PMA (Участник № / Member № 1387) on :
 
Изменил таймаут на 120 мс. ошибки исчесзли.
Каким образом изменится быстродействие системы
при таком таймауте, или величина таймаута не
влияет на быстодействие ??
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Величина таймаута - это всего лишь максимальное время ожидания ответа от устройства. Обмен по последовательному каналу асинхронен относительно пересчета, поэтому, если устройство будет "тормозить" с ответами это скажется всего лишь на частоту обновления данных от него, но ни коем образом не повлияет на сам пересчет каналов.
 
Posted by BUJH (Участник № / Member № 6737) on :
 
Здравствуйте!
Скажите почему у меня в файле .сnf ошибка ERR=9?
Настройки таймаута 300 по умолчанию, пробовал ставить больше, ошибка не исчезла.
При подключении к OPC-серверу ModBus в логе пишутся адекватные запросы и ответы.
При работе в профайлере переменные тоже считываются нормально, показания датчиков видны на мониторе, но вот почему пишется ошибка в файл cnf не могу понять.

[ 14.08.2015, 11:51: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by BUJH (Участник № / Member № 6737) on :
 
Забыл уточнить что в логе файла TMcom_0.cnf обмена Tx Rx вообще нет, одни ошибки:

(9:8:49) ERR_RS:COM4 err=9 ch=XR60CX_6[4]
(9:8:49) ERR_RS:COM4 err=9 ch=XR60CX_71[6]
(9:8:50) ERR_RS:COM4 err=9 ch=XR60CX_6[4]
(9:8:50) ERR_RS:COM4 err=9 ch=XR60CX_8[7]
и т.д.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В файле TMcom_0.cnf никаких ошибок быть не может. Этот файл создается и редактируется только человеком.

(9:8:49) ERR_RS:COM4 err=9 ch=XR60CX_6[4]
это означает, что за отведенный таймаут не был получен ответ от устройства. Выше все подробно описано что такое "таймаут" и как с ним работать.

Вопросы по документированию задавайте в соответствующем разделе форума.
 
Posted by BUJH (Участник № / Member № 6737) on :
 
Есть ли в TM 6 инструменты для диагностики, позволяющие определить где проблема - с СOM портом (преобразователем) или все же помехи на шине ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
TM, если упрощенно, диагностирует следующие состояния "пришел ответ или не пришел" и "корректный ответ или не корректный".

Со стороны опрашивающего невозможно определить причину проблемы.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2