Есть дискретный канал, каждый бит которого который определяет в каком режиме работает клапан: 0 - ручной, 1 - автоматический. Этот канал находится в узле MicroRTM, который будет загружаться в контроллер. На операторской станции будет находиться узле RTM, с которого можно будет переводить клапан в ручной, или автоматический режим. Но в случае разъединения связи с операторской станцией (напрмиер ее просто выключили, что является штатным режимом) нужно автоматически переводить управление всеми клапанами в автоматический режим, то есть нужно подать значение 0xFFFF в дискретный канал на контроллере. Как это можно сделать?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Программно в контроллере. Контролировать связь с АРМ можно по каналу с генератором пилы.
Posted by DreamWeaver (Участник № / Member № 1485) on :
А можете привести пример, или, если этот пример можно найти в справке, напишите где именно.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Что такого сложного в программе, которая проверяя атрибут Тендеция генератора от АРМ выдает в канал значение при останове пилы?!
Posted by DreamWeaver (Участник № / Member № 1485) on :
А насколько это надежно? То есть, возможна ли такая ситуация, что по каким-нибудь причинам от канала (в узле RTM), который получает значение от пилы, данные не дойдут до канала (в узле MicroRTM), или дойдут но с задержкой, например в один такт пересчета. В таком случае узел MicroRTM переведет все клапаны в автоматический режим.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Задайте таймаут на ожидание отсутсвия тенденции. Все это алгоритмические задачи - как определитесь со всеми "если", тогда и вырисуется соответсвующий алгоритм. Какой алгоритм запрограммируете - так он и будет работать.