This is topic Системная переменная @Synchronize in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000033.html

Posted by Путинцев Н.В. (Участник № / Member № 1093) on :
 
Каким образом можно синхронизировать время в контроллере? Что бы мы не делали с переменной @Synchronize, ни чего не получается.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При использовании данного канала в контроллере, в сети еще узлы ТМ работают, которые с ним ведут обмен? И еще - что за контроллер?
 
Posted by Путинцев Н.В. (Участник № / Member № 1093) on :
 
Имеется два узла: АРМ и контроллер WinCon-8731. Пытаемся синхронизировать время в контроллере по времени АРМ.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В WinCon'е он должен работать по кодам как для MS Windows. А в канале типа INPUT данной переменной есть какие-либо значения в реальном времени? Какие коды использовали Вы?
 
Posted by Путинцев Н.В. (Участник № / Member № 1093) on :
 
После манипуляций с каналами (переменная была не правильно привязана в WinCon_е), время стало синхронизироваться, но не понятно по какому закону. Значение устанавливающегося времени зависит от переданной на вход переменной величины. Хотя в справке написано: При посылке ненулевого значения в эту переменную типа OUTPUT .... О каких кодах вы спрашиваете? Какое число надо посылать на вход переменной? В канале переменной типа INPUT в реальном времени стоит постоянно одно число - 32767.
 
Posted by Путинцев Н.В. (Участник № / Member № 1093) on :
 
Определили по какому закону меняется время в контроллере. При передаче не нулевого значения в значение переменной, время в контроллере увеличивается на величину, заданную в настройках часов контроллера в графе Time Zone. То есть, если там установлено, например, GMT + 03:00, то время в контроллере увеличится на три часа. Это не согласуется со справкой, где написано что время текущего узла должно корректироваться исходя из времени рассогласования с активными узлами проекта.
[Недоумение / Confused]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По данной переменной ситуация воспроизвелась - также внесли в базу для исправления.
 
Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
 
Здравствуйте. Имею два контроллера: основной и резервный. Основной в редиме Work резервный в Trace. Создал системную переменную @Synchronize, тип output, параматр=4. Перетащил в основной контроллер (соответственно появилась и в резервном) и на графической панели сделал кнопку по нажатию на которую посылается ненулевое значение в канал связанный с переменной. Синхронизация не происходит. Создал такуюже переменную но типа Input, разница в 2 минуты на контроллерах, значение канала равно 32767 на Work и -32767 на Trace. Когда передаю в канал ненулевое значение (тот что создавал раньше типа Output) ничего не происходит. Подскажите пожалуйста как работать с данной переменной чтобы узел Trace мог синхронизировать часы с узлом Work?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для синхронизации лучше использовать переменные @t_Set_Time и @t_Set_Date
 
Posted by Майборода Алексей (Участник № / Member № 1701) on :
 
А если у меня два контроллера основной и резервный, как я смогу синхронизироваться используя эти переменные? Тоесть грубо говоря мне надо взять время с основного узла и передать на вход канала связанного с переменной @t_Set_Time в резервном узле. Как это реализовать, ведь нельзя редактировать резервный контроллер (в редакторе), все изменения в основном контроллере отражаются на резервном. А у этих переменных нету параметра для указания к какому узлу они относятся (как у @Status).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Контролировать какой это узел (Master или Slave) Вы можете по значению @Satatus (Параметр=0), а вот рассинхронизацию контролировать можно тем же @Status (Параметр=7).
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2