This is topic I-8017H in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000034.html

Posted by Алексей_К (Участник № / Member № 1531) on :
 
Как выбирается диапазон -1.25...1.25,-2.5...2.5,-5...+5,-10...+10В в модуле I-8017H ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В настройке GAIN надо задавать величину, на единицу большую, чем индекс выбранного диапазона:
range input range:
0: +/- 10.0V,
1: +/- 5.0V,
2: +/- 2.5V,
3: +/- 1.25V,
4: +/- 20mA.
Например, для выбора диапазона +/- 2.5V надо задать настройку 3.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2