This is topic Привязка аргумента к источнику in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000052.html

Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Привязал аргумент программы, вызываемой каналом 16HEX, к источнику данных типа OPC.
При запуске отладчик "слетает".
Можно ли делать такие привязки?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1) Программа привязана к Трансляции канала?
2) Аргумент привязан напрямую на Описатель ОРС тэга?

Вообще - функция штатная, должно работать.
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Программа в трансляции.
Аргумент напрямую к описателю.
 