Posted by Путинцев Н.В. (Участник № / Member № 1093) on :
 
При инициализации системы в реальном времени необходимо ввести название станции (более 4 букв). Как сделать чтобы это название сохранилось при перезагрузке монитора?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Как вариант - это использовать механизм сохранения значений аргументов канала класса Вызов в файл. Создаете канал класса Вызов, у него аргумент типа STRING (обязательно необходимо привязать его к атрибуту Коментарий какого-либо канала, иначе он будет не более 4-х символов). А через атрибуты 128 и 129 канала Вызов управляете подчитыванием и сохранением данных в файл.
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Не понял! А что непривязанные стринговые аргументы не могут быть больше 4-х символов?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да.
 