This is topic Модуль аналогового ввода i-8017HS in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000176.html

Posted by kromm (Участник № / Member № 1995) on :
 
Существует ли поддержка этого модуля в Trace Mode 6.05 в режиме 16-ти канального ввода? Если нет, то планируется ли его добавление?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Поддержка этого модуля в 16-канальном режиме существует с релиза 6.04.
Автопостроением в слое "Источники/Приемники" получаются только 8 каналов. Но можно повторить процедуру автопостроения для того же слота контроллера и новым тегам задать номера каналов с 8 по 15.
 
Posted by kromm (Участник № / Member № 1995) on :
 
Попробовали так как вы сказали. Получилось, что сигнал подаем на 0 вход и он одновременно появляется на 8-ом в удвоенном значении. Подаем на 8-ой - значение отсутсвует. Т.е. при подаче сигнала на каналы 8-15 значений нет. При этом в модуле джамперы переключены в соответсвующий режим 16-ти канального ввода.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У нас нет в наличии модуля 8017HS. Завершающее тестирование проводил наш пользователь Алексей Щепелин (ПЕРМАВТОМАТИКА, ashchepelin@mail.ru).
Возможно, консультация с ним прояснит Вашу ситуацию.
 
Posted by kromm (Участник № / Member № 1995) on :
 
Консультации с Алексеем Щепелиным результатов не дали. К тому же они используют контроллеры серии i8000, а нас интересуют Wincon 8731. В связи с этим возник вопрос, была ли добавлена поддержка модуля 8017HS в микроМРВ для wincon?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
###
Код поддержки модулей УСО в МикроМРВ для I-8000 и для WinCon CE один и тот же.
Возможно, причина - в рассинхронизации софта, поставляемого с этими контроллерами и модулями.
Мы обсудим этот вопрос с поставщиком и рассмотрим возможность сборки нового модуля МикроМРВ для WinCon CE с последними версиями ПО изготовителя.
 
Posted by kromm (Участник № / Member № 1995) on :
 
Кстати подобные проблемы существуют и с модулем i-8050. Данный модуль в wincon работает только на ввод. При этом в I8000 он же работает и на ввод и на вывод.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
###
Возможно, Вы правы.
Надо проверять.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2