Posted by AUGUST (Участник № / Member № 2699) on :
 
Есть ГЭ Текст, событие MousePressed которого вызывает передачу значения в аргумент экрана в режиме "Ввести и передать" (через диалог ввода). Привязанный аргумент экрана имеет тип INT (или любой другой из целочисленных типов). В режиме эмуляции экрана мы свободно можем ввести в ГЭ отрицательное число. Однако, в профайлере знак "минус" ввести невозможно. Тип REAL для аргумента использовать нежелательно, поскольку требуется именно целочисленный ввод.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
HEX-канал принципиально беззнаковый.
Для решения Вашей задачи тип аргумента оставьте INT, но привяжите его к каналу FLOAT.
 