Posted by DIM (Участник № / Member № 2321) on :
 
Дело в следующем: создаю графический обьект, у которого 2 слоя - основной и дополнительный. В дополнительном слое находится ГЭ "Прямоугольник". Привязываю слой к аргументу, запускаю эмуляцию, присваиваю аргументу "1", ГЭ "Прямоугольник" исчезает, то есть всё корректно. Помещаю графический обьект на экран, привязываю его к аргументу экрана, запускаю эмуляцию, присваиваю аргументу "1" - ГЭ "Прямоугольник" не исчезает, хотя по смыслу должен.....Уважаемая техподдержка, в чём косяк?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Графический объект может содержать несколько слоев, однако при вставке в экран все его ГЭ будут размещены в одном и том же слое. (Это написано в документации, раздел "Операции с графическими объектами")
 
Posted by DIM (Участник № / Member № 2321) on :
 
Спасибо за ответ, но тогда напрашивается вопрос: -Зачем графическому обьеты нужны слои?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Если для ГО в поле Contains detailed layer указать TRUE, то для ГО, непосредственно (не в окне) вставленный в другой экран, по умолчанию на экране отображаются ГЭ только нижнего слоя. В режиме эмуляции РПД и в МРВ видимостью ГЭ других слоев ГО можно управлять нажатием ЛК в области прямоугольника, окаймляющего ГЭ нижнего слоя. ПРи этом остальные слои будут появлятся в том месте, которое указано в поле Detailed view alignment в свойствах отображения ГО.

2. Для удобства редактирования
 