Здраствуйте. Как реализовать в ТМ6 передачу всех аргументов канала класса Call(используется как выборка из SIAD) в ActiveX компонент одним блоком данных (массивом), а не привязывая каждый аргумет канала. С уважением Михаил.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Такую процедуру провести нельзя.
Posted by Дмитрий Юрьевич М. (Участник № / Member № 1930) on :
Подскажите, как работает передача значения в ActiveX? Если у меня на одном цикле пересчёта 5 различных программ запишут в канал, связанный со свойством ActiveX некоторое значение, как это отработает? ActiveX получит только результат последней операции, или последовательно каждой?
Если только последней, нет ли способа реализовать передачу нескольких значений одному свойству на одном цикле пересчёта?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
На одном цикле считать из канала и передать в ActiveX (через экран) можно только одно значение.