Вопрос болезненный. В проекте использую OPC сервер от ОВЕНА, проблем в считывании с порядка 20 ТРМ20x нет, только при запуске проекта ТМ6 сам OPC сервер не всегда запускается - приходится закрывать проект и заново открывать. Если можно, поясните с чем это может быть связано? Таймауты? Большое количество параметров?
Второй насущный вопрос связан с ODBC mysql - там тоже при запуске не всегда драйвер ODBC запускается.
Я уж не говорю о запуске системы при загрузке компа - там ОБЯЗАТЕЛЬНО секунд двадцать должно пройти - для старта того же odbc....
Вопросы ОЧЕНЬ важные (для нашего проекта). Пожалуйста, если есть догадки, будьте добры...
Заранее благодарю!
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В перечисленных ситуациях от Trace Mode ничего не зависит. Если OPC-сервер и ODBC-драйвер не запускаются уже по истечении достаточно большого времени после загрузки ПК, то проблемы здесь в самих приложениях. Если эти ситуации имеют место при автоматическом запуске МРВ после загрузки ПК, то можно посоветовать ввести таймаут в скрипте, описывающем запуск МРВ.