Какое максимальное количество источников RinWord(4) TCP/IP, идущих подряд (как для группового запроса в Modbus RTU) поддерживается одной транзакцией.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Около 120 источников.
 
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
Как это около? Может меняться?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Около в данном контексте означает примерно. На данные в кадре посылки Modbus выделяется не более 253 байт, из них несколько уходят на адрес начального регистра.
 
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
Неожидал! Нивелируется все преимущество Erthernet.
А какой же протокол можно использовать хотябы на прием 2048 байт по TCP или UDP? Железо подберем.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Посоветовать какой-либо протокол мы не можем, т.к. не владеем такой информацией.
 
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
причины выбора TM в качестве средства разработки были:
1. большой выбор драйверов;
2. хорошая поддержка.
Без 2-го неработает 1-ое.
Я Вас убедительно прошу поделится информацией.
Ведь Ваши драйвера - Ваша гордость (реклама)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вопрос поставлен с ног на голову.
Если мы Вам скажем, что какой-то протокол (например, МАГИСТР для контроллеров КР500 или протокол счетчиков СЭТ-4ТМ) в одной из своих опций имеет кадр ответа около 2 КБ, то Вы только по этой причине будете строить проект на этих контроллерах?
Максимальная длина передаваемого массива является далеко не основным параметром выбора оборудования.
 
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
Пожалуйста уж скажите!
Какой же протокол подойдет для приема данных размером от 2кб за один ответ по протоколам TCP или UDP.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
МАГИСТР для контроллеров КР500.
 
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
Какие настройки должны быть у источников КР_500 для запроса такой длины? Help изучался.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам необходимо изучить протокол КР-500, где описан принцип создания запросов такой длины.
 
Posted by Алекс К (Участник № / Member № 1337) on :
 
Протокол изучаем, но вопрос по ТМ! Групповые запросы формирует ТМ.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Создаете столько источников сколько Вам нужно. Настраиваете их на нужные регистры. Данные будут приходить одним ответом на запрос от первого регистра Алгоблока.
 