This is topic MODBUS in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000220.html

Posted by Вяткин Н В (Участник № / Member № 1853) on :
 
Есть ли возможность в рамках существующих каналов, источников ТМ, реализовать функцию MODBUS с номером 16 для записи в контроллер 8 байт(4-х слов) за один запрос, так в контроллере определены год, месяц число и время, по частям эту переменную контроллер не принимает, функция вроде стандартная для MODBUS?
Cпасибо
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Нет, чтение одним запросом 4-х слов с помощью функции 16 не реализовано
 
Posted by Вяткин Н В (Участник № / Member № 1853) on :
 
есть ли надежда на более полную реализацию стандарта MODBUS в ТМ, в части записи/чтения произвольного(заранее заданного числа байт) с приёмом/передачей этих байт через аргументы канала, было бы очень удобно, да и наверное тогда ТМ, можно было бы сертефицировать для стандарта MODBUS, планируется ли что то похожие?
а то для каждого устройства создаются уникальные каналы работающие по MODBUS, но весь стандарт так и не охвачен.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Чтение заданного числа байт сейчас реализовано с помощью групповых запросов. Запись таким способом не планируется.
 
Posted by Андрей Мельников (Участник № / Member № 3046) on :
 
У меня вопрос. Вы пишете в описании на МРВ: "Поддерживаются все популярные протоколы обмена - Modbus RTU, Modbus TCP/IP, DCS, Modbus Plus, Profibus, HART, CAN, DeviceNet, DF1, LON Works и т.д. ".Насколько я понял, фунции MODBUS RTU в ТМ реализован только частично, не полностью и доработывать Вы не планируете.
Это действительно так?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В следуещем релизе будут некоторые усовершенствования с использованием специальных функций Trace Mode. Полностью поддерживать протокол Modbus не планируется.
 
Posted by Андрей Мельников (Участник № / Member № 3046) on :
 
Какие конкретно изменения планируются в следующем релизе? Эта информация важна для принятия решения по выбору SCADA.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Это будет документировано, когда будет выпущен релиз.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Реализация записи групповым способом включена в план работ, сроки пока не определены.
 
Posted by Андрей Мельников (Участник № / Member № 3046) on :
 
Когда будут определяться сроки? Для нас это важно для определения нашего плана работ.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Узнать о сроках ввода новых функций или выхода нового релиза Вы можете обратившись по адресу adastra@adastra.ru
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2