This is topic Межкомпанентное взаимодействие in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000228.html

Posted by Aspect (Участник № / Member № 2995) on :
 
В узле RTM есть канал Call, настроенный на вызов шаблона экрана (главный). При нажатии кнопки на этом экране делается запуск другого экрана(настроенного на шаблон).
В узле Console есть такой же канал главного экрана, но при нажатии на эту кнопку переход не происходит. Прошу объяснить особенности создания базы каналов узла Console.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы переход по кнопке сделали на шаблон или на канал Call вызова экрана?

В любом случае в узле Console должен быть канал Call с вызовов того экрана, на который Вы переходите.
 
Posted by Aspect (Участник № / Member № 2995) on :
 
Переход делается на канал Call вызова экрана.

Если в узле Console создать такой канал, то надо ли изменять имя вызываемого экрана для перехода?
Если надо, то как это сделать? Ведь привязка задана в шаблоне.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вам нужно задать привязку кнопки к шаблону и создать канал Call вызова этого шаблона в узле Console.
 
Posted by Aspect (Участник № / Member № 2995) on :
 
А как в таком случае задать привязку аргумента для этого шаблона? Надо "подсунуть" туда значение числового канала.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Привязку аргументов лучше задавть в каналах Call
 
Posted by Aspect (Участник № / Member № 2995) on :
 
При нажатии на различных кнопках на главном экране должен происходить вызов одного шаблона, но с соответствующими аргументами. Сейчас это сделано именно как привязка на шаблоне главной формы к каналам Call с соответсвующими аргументами.
Я настроил вызов из главной формы на то как Вы сказали, действительно помогло, но в этом случае теперь всегда осуществляется переход только на один канал Call. Что делать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В таком случае Вам придется сделать два разных индетнитчных шаблона, один для узла РТМ, другой для узла консоли.
 