This is topic ADAM5510 in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000235.html

Posted by ktecasu (Участник № / Member № 2878) on :
 
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться.
Пятый и последующие (до восьмого) модули в контроллере ADAM-5510 показывают не правильное значение (максимальное).В штатной программе (ADAM.net) модули опрашиваются корректно.Эксперемент проводил с различными модулями (5017,5017Н,5018),модули корректно работают только в первых четырёх слотах,в последующих четырёх не отвечают.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Очень странная ситуация, так как все операции для всех слотов идентичны. К сожалению, проверить мы это не можем из-за отсутствия самого контроллера. Можете ли Вы предоставить хоть какую нибудь дополнительную информацию?
 
Posted by ktecasu (Участник № / Member № 2878) on :
 
Может-ли это быть связано с тем что используемый контроллер ADAM-5510EKW/TP?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Может. Сетевые версии серии 5510 не поддерживаются, т.к. они внутренне немного по-другому устроены.
 
Posted by ktecasu (Участник № / Member № 2878) on :
 
Есть-ли какой-нибудь способ заставить работать все модули?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Еще раз повторюсь, что данного контроллера у нас нет, поэтому проверить мы это не можем. В свое время работа всех 8 модулей проверялась, и все было корректно.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation