This is topic Проблемы с МРВ in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000272.html

Posted by t@r@sik (Участник № / Member № 3400) on :
 
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой: при просмотре компонентов в МРВ не изменяется битовое значение в канале HEX16, а отклик происходит только при изменении реального значения, хотя в режиме эмуляции в среде разработки всё работает тип-топ. Что не так?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пожалуйста, уберите из проекта все, не относящееся к проблеме, проверьте воспроизводимость ситуации и этот тестовый проект пришлите на адрес техподдержки с указаниями, где и что искать.
 
Posted by t@r@sik (Участник № / Member № 3400) on :
 
Проект отправлен.
 
Posted by t@r@sik (Участник № / Member № 3400) on :
 
Еще один момент, при изменении реаль ного значения канала изменяется значение битов. Не понятно как-то...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Вы прислали файл нулевого размера. Поэтому проанализировать проект невозможно.

По концепции атрибутов канала HEX.


Атрибут БИТ HEX-канала (битовые пары, тетрады и байты) имеет двоякий статус.
При передаче в него какого-либо значения он является битом ВХОДНОГО значения и после обработки канала попадает в РЕАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
При считывании БИТа из канала, в том числе и в окно "Компоненты", берется значение бита РЕАЛЬНОГО значения.
По существу, Вы это и наблюдаете.
При изменении РЕАЛЬНОГО значения канала его биты, считываемые на экран, будут меняться и индицировать то, что Вы хотите.

В режиме эмуляции на экране Вы работаете не с атрибутами каналов, а с аргументами экрана.
Аргумент экрана, будучи связан с атрибутом канала, в реальном времени приобретает его свойства.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При посылке запросов по почте представляйте, пожалуйста, свою организацию.

Как я уже сообщил ранее, битовые атрибуты HEX-канала в окне компонентов Вашего проекта ведут себя вполне корректно.

Индикатор состояния битов у Вас в проекте (заливка типа "Гистограмма"), по-моему, выбран неверно.
Я полагаю, что Вы хотели бы отобразить значение каждого бита независимо.
Выбранный Вами вид многослойной индикации предназначен для отображения нескольких аналоговых параметров и моделирует заполнение некоторого объема разнородными компонентами. В Вашем варианте Вы не сможете однозначно отобразить каждый бит.

Посылаю Вам Ваш проект с примером организации независимой индикации битов.
Обратите внимание, что на 5 индикаторов мне понадобился всего 1 аргумент экрана, привязанный к РЕАЛЬНОМУ значению канала "Состояние ИК "Р пара в ДЭ №1", а не 5, как в Вашем варианте.
 
Posted by t@r@sik (Участник № / Member № 3400) on :
 
Проект получен. Буду рабираться. Спасибо за оперативность.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2