Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
 
Уважаемая техническая поддержка!
есть важный вопрос.

Имеется 4 параметра, границы допустимых значений которых изменяются в зависимости от параметра - температуры наружного воздха.

Написал программу, в которой производятся вычисления границ.

Чтобы вывести в отчет тревог сообщения о выходе контролируемых параметров в той же программе создал аргумент int32 каждый бит которого отвечает за генерирование соотв. сообщения. Сообщения конечно же прописаны в словаре_сообщений_HEX32.

В узле создан канал HEX32, привязанный к программе и словарю сообщений. На экране расположен отчет тревог.

Так вот. Каждый цикл отработки канала выводится одни и те же аварийные сообщения. Как сделать так, чтобы сообщения в ОТ (отчет тревог) генерировалось только один раз, и в следующий раз генерировались при изменении битовой маски сего сигнализирующего канала HEX32

[Недоумение / Confused]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если канал HEX32 у Вас не меняется, то и сообщения не должны приходить.
 
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
 
В ОТ тревог сообщения приходят каждый раз при отработке канала!!! Значение канала HEX при этом не изменяется!
 
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
 
отправил пример на hotline@adastra.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Привязывать выходной аргумент программы нужно ко входному значению канала.
 
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
 
хм... т.е. к аргументу "In" ?
 
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
 
Спасибо!
 
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
 
Данная проблема решается иным способом.


В программе вычисляются допустимые верхние и нижние границы канала и затем эти границы программно присваиваются каналу. Изменяется управляющий параметр - температура воздуха, - изменяются границы допустимых значений канала. Всё красиво и аккуратно
 