This is topic ОТ. Динамические границы уставных значений и генерация сообщений в ОТ in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Уважаемая техническая поддержка! есть важный вопрос.
Имеется 4 параметра, границы допустимых значений которых изменяются в зависимости от параметра - температуры наружного воздха.
Написал программу, в которой производятся вычисления границ.
Чтобы вывести в отчет тревог сообщения о выходе контролируемых параметров в той же программе создал аргумент int32 каждый бит которого отвечает за генерирование соотв. сообщения. Сообщения конечно же прописаны в словаре_сообщений_HEX32.
В узле создан канал HEX32, привязанный к программе и словарю сообщений. На экране расположен отчет тревог.
Так вот. Каждый цикл отработки канала выводится одни и те же аварийные сообщения. Как сделать так, чтобы сообщения в ОТ (отчет тревог) генерировалось только один раз, и в следующий раз генерировались при изменении битовой маски сего сигнализирующего канала HEX32
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Если канал HEX32 у Вас не меняется, то и сообщения не должны приходить.
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
В ОТ тревог сообщения приходят каждый раз при отработке канала!!! Значение канала HEX при этом не изменяется!
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
отправил пример на hotline@adastra.ru
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Привязывать выходной аргумент программы нужно ко входному значению канала.
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
хм... т.е. к аргументу "In" ?
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
Спасибо!
Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
Данная проблема решается иным способом.
В программе вычисляются допустимые верхние и нижние границы канала и затем эти границы программно присваиваются каналу. Изменяется управляющий параметр - температура воздуха, - изменяются границы допустимых значений канала. Всё красиво и аккуратно