Здравствуйте! Возможно ли считывание данных с Метран-900 в ТМ6.06.2 ???
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В описании прибора, данном на сайте изготовителя, не указано, по какому протоколу на физической шине RS 485 этот прибор может передавать информацию. Надо узнавать у изготовителя. Если это протокол HART (как у некоторых других приборов МЕТРАН), то у нас есть драйвер для поддержки этого протокола.
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
У нас 10 таких устройств (МЕТРАН 900). Со всех читаем, только очень медленно. В настройках COM-порта нужно увеличить таймаут до 3 секунд и задержку передачи до 1,5 секунды, а также снизить темп опроса не менее чем до 1 секунды. Регистры читаются начиная со 2 (или 3), а полученные значения нужно делить на 32. В источниках нужно создать Rout_Word(3).
Но все вышеописанное бесполезно, пока производитель МЕТРАНа не вышлет Вам флешки с новой прошивкой для обмена по Modbus, т.к. в существующей есть ошибка.
Posted by sergey UralSteel (Участник № / Member № 1914) on :