Posted by stepan (Участник № / Member № 3589) on :
 
Добрый день.

Недавно обнаружил, что в NLL можно таки создать рабочий ОТ.

1. Сообщения в ОТ в сервере должны иметь направление NET.
- Готово.

2. Для управления приемом сетевых сообщений используется переменная @Net_DDE (группа СИСТЕМНЫЕ). У сервера и CONSOLE задать значение системной переменной @Net_DDE = 16.
- Вот здесь проблема или недопонимание: У Консоли невозможно создать никакую переменную, кроме шаблонов вызовов экрана, программы, документы, связи_с_СУБД. Что именно сделать с консолью и с сервером?
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Значения некоторых системных переменных для узлов (в том числе и для консолей) можно задавать в настройках самого узла в проекте: Редактирование узла -> Вкладка "Отчет тревог/Дамп/Параметры" - внизу.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Привязывать Системные переменные можно напрямую к аргументам экрана (программы), и управлять ею.

2. Как сказал Romсheg.
 