This is topic Damp in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000315.html

Posted by Helic (Участник № / Member № 3274) on :
 
Значение переменной в программе необходимо считать из дампа узла. Создал аргумент, привязал его к входному значению канала,(канал поставил в damp). После перезапуска узла в выходном значении канала нет записанных данных.
Поясните пожалуйста как решить данную задачу.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Флаг "Считывать при старте" для Дампа задали?
 
Posted by Helic (Участник № / Member № 3274) on :
 
Добовил флаг в настройках узла и все работает. Спасибо за помощь.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2