This is topic Чтение данных из файла с последующим их отображением in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000321.html

Posted by Сидоров Александр Александрович (Участник № / Member № 3279) on :
 
Здравствуйте,уважаемая техническая поддержка.
Можно ли считать данные из файла построчно, и отобразить соответствующие значения в каналы, чтобы затем они отобразились на ГЭ?
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Смотрите описание канала Call в части его атрибутов, которые позволяют сохранять и подчитывать аргументы этого канала из внешнего файла.
 
Posted by Сидоров Александр Александрович (Участник № / Member № 3279) on :
 
Это выдержка из Help:
Чтение из файла (128, RFile) – при посылке в этот атрибут неотрицательного значения V в аргументы канала считываются значения из файла <имя канала>_<N>.dat или из файла <имя канала>.dat или из секции N файла с именем <строка1> без расширения (см. выше описание атрибута 129, WFile).

Можно ли пояснить, что значит "атрибут неотрицательного значения V"? Просто в файле содержится значения для нескольких каналов. Если я правильно понял, то "атрибут неотрицательного значения V" это номер строки в файле или я ошибаюсь?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Такой механизм может работать, если "строка" фактически будет оформлена в виде отдельного файла, один столбец которого будет указывать на аргументы канала CALL, а второй - на их значения.

Если необходимо только отобразить некоторые числовые значения из файла, то можно воспользоваться ГЭ с функцией "Текст из файла" с варьированием размеров файла (в строках) и имени канала, обозначающего отображаемый файл (имя канала можно менять в реальном времени).
 
Posted by Сидоров Александр Александрович (Участник № / Member № 3279) on :
 
Т.е. если данные записываются в LOG-файл, то разобрать данные, присвоить значения соответствующим каналам не получится.
 
Posted by Сидоров Александр Александрович (Участник № / Member № 3279) on :
 
И еще, что значит "дин столбец которого будет указывать на аргументы канала CALL, а второй - на их значения". Я чего-то не понимаю.
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
По Call - читайте документацию, попробуйте сделать тестовый проект и тогда понятно будет.
 
Posted by Сидоров Александр Александрович (Участник № / Member № 3279) on :
 
Тогда такой вопрос, можно ли читать данные из БД? Или можно только писать в БД?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
"при посылке в этот атрибут неотрицательного значения V":
"если в этот атрибут послать неотрицательное значение V ....".
Файл представляет собой набор строк типа
ARG000 123.45
ARG001 678.96
и т.д.
И "секция" - это тоже набор подобных строк.

Все, что касается "секций" в этом файле, является побочным эффектом ОС, и абсолютная реализация их не гарантируется.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Посмотрите и попробуйте реализовать "Выполнение SQL-запросов в реальном времени"
Можно и писать, и читать из БД.
Можно читать и массивы.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2