Posted by Владимр Почтарев (Участник № / Member № 3922) on :
 
Господа подскажите как в Техно ST можно реализовать паузу или остановку с продолжение работы программы по условию ???
Цитата "Программы, разработанные на языках Техно LD, Техно SFC и Техно FBD, перед компиляцией транслируются в Техно ST"
Среди болков FBD есть блоки в которых задается длительность импульса, задержка и т.д. Значит, в принципе, в Техно ST должен бть оператор "delay", не понятно почему он не доступен???
 
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
 
Программа пересчитывается циклически с тактом пересчета канала, который ее вызывает, поэтому произвольная задержка типа "delay" не возможна в принципе. Если хотите делать задержку в коде программы, то заведите внутреннюю глобальную переменную-счетчик, увеличивайте его значение на каждом вызове программы, сбрасывайте его по достижении нужного значения и выполняйте при этом то, что надо в программе. Вот и будет Вам управляемая задержка = время цикла пересчета канала программы * количество отсчетов счетчика.
 
Posted by Владимр Почтарев (Участник № / Member № 3922) on :
 
Благодарю ... Как говориться и будеб вам счатье ... :-)
 