Здравствуйте Пожалуйста помогите разобраться с несколькими вопросами, касающимися вывода окон на экран: 1) имеется ли возможность вывести всплывающее окно без стандартного заголовка Windows (синей полоски с кнопкой закрытия)? 2) как автоматически открывать окно операторского интерфейса при включении компьютера? 3) существует ли способ закрыть оператору доступ к операционной системе, оставив только возможность использования приложения TM? 4) как на двухэкранном компьютере открыть окно интерфейса, чтобы оно занимало оба экрана? Понятно, что можно растягивать его вручную на весь рабочий стол, но хотелось бы сделать по-человечески
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Всплавающий экран всегда выводится с заголовком. 2. Надо в папку автозагрузки поместить соответствующий скрипт с командной строкой запуска МРВ с нужными ключами запуска. Текст командной строки и ключи описаны в разделе "Приложения/Задание параметров работы мониторов". 3. Доступ оператора к ОС и приложения регламентируется настройками прав пользователя ОС средствами ОС. 4. Trace Mode 6 работает с рабочим столом. Если рабочий стол средствами ОС растянут на экраны двух мониторов , то и Trace Mode 6 будет работать с двумя экранами. Надо только в свойствах экранов задать им соответствующие размеры.
Posted by jasha-kz (Участник № / Member № 4149) on :
По п. 4, (про двухэкранный раб. стол): получается совсем не то - открывается окно только на один экран с горизонтальной полосой прокрутки внизу. Может быть я задаю не "соответствующие" размеры? Раб. стол средствами Windows растянут на оба экрана, размеры окна по оси X равна удвоенной ширине экрана (разрешение обоих экранов установлено одинаковым).
Posted by jasha-kz (Участник № / Member № 4149) on :
Еще один вопрос, №5: на окне находится ГЭ ссылка на экран. Параметр "Сохранить размер" имеет значение True. Параметр "Масштабируемый" имеет значение False. При этом в реальном времени экран все время выводится с горизонтальной и вертикальной полосами прокрутки, словно он немного больше чем область отображения. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина и как избавиться от проблемы?
Posted by Romсheg (Участник № / Member № 3792) on :
У меня похожая проблема и началась она с релиза 6.06.3, до этого ничего подобного не наблюдалось.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
4. В таком положении экран может быть растянут вручную на оба дисплея. Таким образом ведет себя любое приложение, не только Trace Mode 6. У драйвера понятие "размер рабочего стола" связано с размером одного дисплея. Нужны либо специальные настройки драйвера, либо какие-то внешние утилиты, которые подменят драйверу понятие "размер рабочего стола".
5. Неточность исполнения функции "Сохранить размер" для ГЭ "Ссылка на экран" локализована и исправлена в релизе, который готовится к выпуску.
Posted by jasha-kz (Участник № / Member № 4149) on :
Прошу прощения за неосведомленность, но я совершенно не в курсе политики AdAstrA в отношении патчей и обновлений. Подскажите пожалуйста, упомянутый обновленный релиз надо будет покупать или он бесплатно доступен тем, кто уже имеет TM6 ? Как скоро он выйдет, можно ли на него рассчитывать? Попутно хотелось бы узнать, будет ли включено в этот вариант исправление невозможности использования второго бита достоверности float-каналов?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Обновления и новые релизы в пределах одной версии Trace Mode выкладываются на сайт и бесплатно скачиваются зарегистрированными пользователями Trace Mode 6.
Бит программной недостоверности в ближайшем релизе будет функционировать.
Posted by jasha-kz (Участник № / Member № 4149) on :