Posted by jasha-kz (Участник № / Member № 4149) on :
 
Здравствуйте
Пожалуйста подскажите, как в TraceMode сконфигурировать обмен данными в случае когда значение некоторого параметра (коэффициент регулятора) на контроллере может изменяться с нескольких различных АРМ. Можно ли привязать два источника к одному приемнику и производить запись только при изменении значения?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Можно в каждом АРМе создать свой канал OUT, привязанные к одному и тому "Приемнику".
Штатно каждый канал OUT передает своему "Приемнику" свое значение только при его изменении.
Алгоритмически все нормально.
Вопрос только в том, допустит ли канал связи с этим "Приемником" независимую работу двух клиентов.
 
Posted by jasha-kz (Участник № / Member № 4149) on :
 
Большое спасибо, все работает
 