This is topic Функциональные клавиши ViewPAC VP-25W1 in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000360.html

Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
 
ЗДРАВСТВУЙТЕ.

Подскажите каким образом можно использовать функциональные клавиши ViewPAC VP-25W1 для управления проектом. (как можно прочитать код нажатой клавиши в EmbeddedRTM и RTM).

СПАСИБО.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
С помощью системной переменной @Key_Code
 
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
 
ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Поясните подробнее как использовать данную переменную.
В источниках/приемниках создал переменную @Key_Code перетащил в группу Каналы узла EmbeddedRTM, скомпилировал проект. В создавшемся канале нет никаких признаков нажатия кнопки на клавиатуре (используем обычную ps/2 клавиатуру).

Будет ли данная переменная работать в узлах RTM и EmbeddedRTM.

Нужно ли создавать COM порты в проекте.

Цитата из HELP "Мониторы для работы в DOS записывают в данную переменную ...."
 
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
 
Тоже хотелось бы узнать ответ на поставленный вопрос.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Эта опция будет поддерживаться в релизе 6.07.
 
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
 
Так получается, что сейчас в релизе TM6 6.06.03 системная переменная @Key_Code не работает [Недоумение / Confused] ??
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пару поправок:
1) Использоваться будет канал OEM_SysKey из группы "Платы ввода/вывода / ДИСКРЕТ"

2) В МРВ это работать не будет.

3) Работают только клавиши F1..F8, нажатие которых индицируют посылку единицы в соответствующий бит канала связанного с OEM_SysKey
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us