Подскажите каким образом можно использовать функциональные клавиши ViewPAC VP-25W1 для управления проектом. (как можно прочитать код нажатой клавиши в EmbeddedRTM и RTM).
СПАСИБО.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
С помощью системной переменной @Key_Code
Posted by Grigorovskih (Участник № / Member № 1915) on :
ЗДРАВСТВУЙТЕ. Поясните подробнее как использовать данную переменную. В источниках/приемниках создал переменную @Key_Code перетащил в группу Каналы узла EmbeddedRTM, скомпилировал проект. В создавшемся канале нет никаких признаков нажатия кнопки на клавиатуре (используем обычную ps/2 клавиатуру).
Будет ли данная переменная работать в узлах RTM и EmbeddedRTM.
Нужно ли создавать COM порты в проекте.
Цитата из HELP "Мониторы для работы в DOS записывают в данную переменную ...."
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
Тоже хотелось бы узнать ответ на поставленный вопрос.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Эта опция будет поддерживаться в релизе 6.07.
Posted by Baikal_E (Участник № / Member № 4135) on :
Так получается, что сейчас в релизе TM6 6.06.03 системная переменная @Key_Code не работает ??
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Пару поправок: 1) Использоваться будет канал OEM_SysKey из группы "Платы ввода/вывода / ДИСКРЕТ"
2) В МРВ это работать не будет.
3) Работают только клавиши F1..F8, нажатие которых индицируют посылку единицы в соответствующий бит канала связанного с OEM_SysKey