This is topic Счетчик-расходомер Днепр-7 + TM 6 in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000371.html

Posted by matt (Участник № / Member № 3776) on :
 
Каким образом осуществить снятие данных со счетчика-расходомера Днепр-7 v.4 через сеть RS485 по протоколу Modbus RTU?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По протоколу Modbus RTU, описание настройки которого есть в справке.
 