Здравствуйте. В моем проекте для реализации счетчиков используется FBD-блок интегрирования. Для счетчиков включен дамп. Но при полном перезапуске МРВ счетчики обнуляются. Часовые бог с ним. Но есть и сменнные и суточные. Подскажите каким образом можно решить эту проблему. Подозреваю, что для интегрирования прийдется что-то мастерить самому, чтобы внутренний интеграл был связан с дампированым каналом... посоветуйте пожалуйста.
Posted by Денис Анлреевич (Участник № / Member № 2046) on :
Извиняюсь, по-моему не там топик создал. Пока выкрутился через введение "дампированной" обратной связи по каналу-счетчику.
Posted by Денис Анлреевич (Участник № / Member № 2046) on :
Ну и интегратор пришлось заменить блоком сложения и умножения (для сброса), ввести множитель в виде периода пересчета программы.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Достаточно было отправить в Дамп программу.