This is topic Модуль WinPAC 8046 in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000397.html

Posted by pasha (Участник № / Member № 3149) on :
 
Как сконфигурировать данный модуль в проекте. В выпадающем списке модулей его нет. Спасибо.
 
Posted by pasha (Участник № / Member № 3149) on :
 
Так же хотелось бы узнать как сконфигурировать модуль 8017 HW с 16 аналоговыми входами.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По модулю 8046W пока у нас (и на сайте производителя) нет ни документации, ни библиотек для контроллера WinPAC CE.
Когда появятся, будем рассмтаривать возможность поддержки.

Для модуля 8017HW надо автопостроением для одного слота дважды создать компоненты для группы 8017H.
Затем у второй группы в настройках "Канал" заменить номера 0...7 на 8...15.
 
Posted by limit (Участник № / Member № 4551) on :
 
А каким образом можно реализовать этот модуль в ТМ 6.07? Как то через другие модули, со специфическими настройками, кто то владеет такой информацией?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Использовать любую другую дискретную плату с 16 битовым DI входом на паррелельной шине.Например, 8053.
 