Posted by limit (Участник № / Member № 4551) on :
 
Создан узел в TM6.07 (update1+update2) EmbeddedRTM, при попытке привязать к "ГЭ" стрелка динамизацию при изменении переменной после компиляции в RMT стрелка меняет свое направление и размер..... Как быть и что делать, что бы избежать сего бага?
 
Posted by Abram Shnider (Участник № / Member № 4534) on :
 
limit,
Попробуйте для начала проверить все возможные привязки ГЭ (они могут независимо изменяться или отваливаться). Может быть Вы осуществляете привязку не к тому параметру (кстати, какой параметр Вы хотите динамизировать?)...
Дело в том, что у меня в проекте динамизация данного ГЭ работает вполне адекватно...
Также возможно присутствует ошибка в типе данных переменной или соответствующего атрибута экрана. Может быть также сравниваемое значение настроено неудачно (TM лучше понимает сравнение с 0).
Удачи Вам в этом нелегком деле!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Перепроверено в релизе 6.07. Нарушений не обнаружено.
Присылайте Ваш тестовый проект для воспроизведения ситуации.
 
Posted by limit (Участник № / Member № 4551) on :
 
Смыл вот какой при изменении логической переменной на экране с о на 1 ГЭ стрелочка меняет цвет, с серого на желтый, при ноле серого цвета. Вместо этого после компиляции она меняет положение на 90 градусов [Улыбка / Smile] , причем в не зависимости от того какая был ориентация до, после она всегда смотрит вверх [Неодобрение / Frown] . Чудеса однако.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Присылайте проект в релизе 6.07.
 
Posted by limit (Участник № / Member № 4551) on :
 
Проект выслал, но пока от Вас ни словечка, ни намека [Неодобрение / Frown] .
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ошибка локализована. В ближайшем обновлении будет исправлена.
 