This is topic Уставки in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000444.html

Posted by yaDMM (Участник № / Member № 4855) on :
 
Как можно настроить уставки значений для параметров и тревог?
немного поясню где у меня ступор.. .
в разделе источники\приемники задаем например наш OPC Server (в моем случае это KEPware43), далее создаем компонент OPC и делаем к нему привязку...
но для этого надо на OPC сервере заранее указать тег с уставкой (если не ошибаюсь) вот здесь я и пришел в тупик.. может не в том направлении копаю? в самом Trace Mode6 можно задать уставки программно, без OPC Server?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Канал FLOAT, привязанный к OPC-источнику, имеет среди атрибутов "Границы" (надо установить флажок "Использовать границы"). Они позволяют управлять сообщениями в ОТ (см."Каналы и системные переменные/Числовые каналы/Канал класса Float/Границы и интервалы").
Границы могут быть заданы у настройках канала и изменены в реальном времени.
 
Posted by yaDMM (Участник № / Member № 4855) on :
 
на первое время можно и таким путем пойти. ..

но вот если дальше надо будет сделать мнемосхемку для ввода уставок параметров и тревог. . каким путем этом можно реализовать?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Атрибуты "Границы" у каналов FLOAT могут изменяться в реальном времени программно или с экрана.
Создавайте мнемосхему, ее аргументы связывайте с атрибутами "Границы" нужных каналов и меняйте их с экрана.
 
Posted by yaDMM (Участник № / Member № 4855) on :
 
почему в событиях (в нижней части экрана, где квитирование) строки параметров меняют цвет когда меняется значение? например когда значение на максимуме (на экране), текст в строке (в событиях) делается синим шрифтом и галка зеленым цветом, когда значение на середине то строка мигает красным цветом якобы событие (галки нету, просто красный квадрат), а когда значение на минимуме, то в событиях строка никак не реагирует, просто черный текст на белом фоне.. . канал значений исправил обратно как было - убрал галки использовать границы и контроль границ. в самой мнемосхеме нет никакой динамики, почему же элемент "событие" так реагирует, где копать? [Улыбка / Smile]
 
Posted by yaDMM (Участник № / Member № 4855) on :
 
все разобрался, в событиях был привязан канал класса float, а не канал класса события.
 
Posted by yaDMM (Участник № / Member № 4855) on :
 
когда мы меняем уставки с экрана, то все замечательно работает, но при перезагрузке АРМа или при перезапуске rtcx.exe все границы (уставки) становятся по умолчанию как были настроены изначально при создании канала и приходится каждый раз вбивать уставки заново. например меняем нижний предел вместо нуля ставим 5, после перезапуска этот нижний предел снова становится нуль. .. вот свойства элемента для ввода и передачи значения нижнего предела. как сделать так, чтобы заданные уставки сохранялись?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо использовать файл ДАМП - сохранения состояния системы.
Для нужных каналов надо установить настройку "Дамп" и флажок "Атрибуты".
 
Posted by yaDMM (Участник № / Member № 4855) on :
 
получилось! спасибо [Улыбка / Smile]
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2