Как можно настроить уставки значений для параметров и тревог? немного поясню где у меня ступор.. . в разделе источники\приемники задаем например наш OPC Server (в моем случае это KEPware43), далее создаем компонент OPC и делаем к нему привязку... но для этого надо на OPC сервере заранее указать тег с уставкой (если не ошибаюсь) вот здесь я и пришел в тупик.. может не в том направлении копаю? в самом Trace Mode6 можно задать уставки программно, без OPC Server?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Канал FLOAT, привязанный к OPC-источнику, имеет среди атрибутов "Границы" (надо установить флажок "Использовать границы"). Они позволяют управлять сообщениями в ОТ (см."Каналы и системные переменные/Числовые каналы/Канал класса Float/Границы и интервалы"). Границы могут быть заданы у настройках канала и изменены в реальном времени.
Posted by yaDMM (Участник № / Member № 4855) on :
на первое время можно и таким путем пойти. ..
но вот если дальше надо будет сделать мнемосхемку для ввода уставок параметров и тревог. . каким путем этом можно реализовать?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Атрибуты "Границы" у каналов FLOAT могут изменяться в реальном времени программно или с экрана. Создавайте мнемосхему, ее аргументы связывайте с атрибутами "Границы" нужных каналов и меняйте их с экрана.
Posted by yaDMM (Участник № / Member № 4855) on :
почему в событиях (в нижней части экрана, где квитирование) строки параметров меняют цвет когда меняется значение? например когда значение на максимуме (на экране), текст в строке (в событиях) делается синим шрифтом и галка зеленым цветом, когда значение на середине то строка мигает красным цветом якобы событие (галки нету, просто красный квадрат), а когда значение на минимуме, то в событиях строка никак не реагирует, просто черный текст на белом фоне.. . канал значений исправил обратно как было - убрал галки использовать границы и контроль границ. в самой мнемосхеме нет никакой динамики, почему же элемент "событие" так реагирует, где копать?
Posted by yaDMM (Участник № / Member № 4855) on :
все разобрался, в событиях был привязан канал класса float, а не канал класса события.
Posted by yaDMM (Участник № / Member № 4855) on :
когда мы меняем уставки с экрана, то все замечательно работает, но при перезагрузке АРМа или при перезапуске rtcx.exe все границы (уставки) становятся по умолчанию как были настроены изначально при создании канала и приходится каждый раз вбивать уставки заново. например меняем нижний предел вместо нуля ставим 5, после перезапуска этот нижний предел снова становится нуль. .. вот свойства элемента для ввода и передачи значения нижнего предела. как сделать так, чтобы заданные уставки сохранялись?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Надо использовать файл ДАМП - сохранения состояния системы. Для нужных каналов надо установить настройку "Дамп" и флажок "Атрибуты".
Posted by yaDMM (Участник № / Member № 4855) on :