Posted by Kidim1975 (Участник № / Member № 4421) on :
 
Подскажите пожалуйста, я так понял, что при помощи @e_TCP_ModBus можно контролировать и управлять обменом с контроллерами по ModBus-ip. В справке написано: Если Параметр<>0, он задает номер устройства MODBUS TCP/IP. Я создал @e_TCP_ModBus типа инпут, параметр = 1 (у меня один контроллер) привязал канал float. В МРВ у меня канал сразу же OFF+F. Аналогично сделал для output. Хотел воспользоваться: 3, 5 или 7 – блокировать обмен с устройством (разрыв соединения). Как только задаю значение канал отключается. Подскажите, что неправильно?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Есть более эффективная реализация функции диагностики и управления, реализуемая с помощью канала ChGroupReq, привязанного к диагностической переменной @e_TCP_ModBus (см."Управление и диагностика обмена по встроенным протоколам").

Аналогичные функции на числовых каналах будут восстановлены.
 