Posted by Сергей Морозов (Участник № / Member № 2076) on :
 
У меня версия 6.07.7 не работает с Merz OPC Simatic MPI Server. Прект состоит из одной кнопки, по нажатию передающей единицу (bool) в дискретный выход SIMATIC S7-300.
В версиях 6.06 и 6.07 работает, в 6.07.7 единица не передается. На выходе канала ТМ все нормально, контролирую в ОРС-сервере - до него единица не доходит. Пробовал открывать проект созданный в предыдущей версии, пробовал создать по новой - не работает ни в каком виде.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Что означает "не работает ни в каком виде"?
Перепроверил в релизе 6.07.7 чтение и запись (включая и запись чисел разных форматов) при обмене с OPC-сервером KEPware и с Trace Mode 6 OPC-сервер.
Никаких проблем не обнаружил.
 
Posted by Сергей Морозов (Участник № / Member № 2076) on :
 
Это означает:
1. Создаю проект в 6.07, проверяю, все работает. Загружаю его, без изменений, в версию 6.07.7 - не работает.
2. Создаю проект в 6.07.7. Повторяю один в один, порядок действий практически такой же - не работает.

Другие форматы я не проверял, но суть дела это не меняет.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В файл конфигурирования запуска узла вставьте ключ DEBUG=80000 (информация об ошибках при обмене по OPC).
Пришлите, пожалуйста, файл проекта (вместе с папкой узла), протокол профайлера и файл tm6_log.txt.
 
Posted by Сергей Морозов (Участник № / Member № 2076) on :
 
Файлы отправил на hotline@adastra.ru
 