У меня версия 6.07.7 не работает с Merz OPC Simatic MPI Server. Прект состоит из одной кнопки, по нажатию передающей единицу (bool) в дискретный выход SIMATIC S7-300. В версиях 6.06 и 6.07 работает, в 6.07.7 единица не передается. На выходе канала ТМ все нормально, контролирую в ОРС-сервере - до него единица не доходит. Пробовал открывать проект созданный в предыдущей версии, пробовал создать по новой - не работает ни в каком виде.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Что означает "не работает ни в каком виде"? Перепроверил в релизе 6.07.7 чтение и запись (включая и запись чисел разных форматов) при обмене с OPC-сервером KEPware и с Trace Mode 6 OPC-сервер. Никаких проблем не обнаружил.
Posted by Сергей Морозов (Участник № / Member № 2076) on :
Это означает: 1. Создаю проект в 6.07, проверяю, все работает. Загружаю его, без изменений, в версию 6.07.7 - не работает. 2. Создаю проект в 6.07.7. Повторяю один в один, порядок действий практически такой же - не работает.
Другие форматы я не проверял, но суть дела это не меняет.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
В файл конфигурирования запуска узла вставьте ключ DEBUG=80000 (информация об ошибках при обмене по OPC). Пришлите, пожалуйста, файл проекта (вместе с папкой узла), протокол профайлера и файл tm6_log.txt.
Posted by Сергей Морозов (Участник № / Member № 2076) on :