This is topic Ограничение по слоям in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000495.html

Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Добрый день!

Объясните с чем связано ограничение по слоям (32 шт.)? Почему в ранних версиях этого ограничения не было, а сейчас ввели?
Я начал распределять данные по слоям и теперь придется все переделывать. Может подскажите как можно обойти это ограничение или что другое посоветуете:
Проект состоящий из 40 объектов. Есть главный экран - на котором отображаются все объекты на карте города, при выборе объекта - должен отображаться кусочек карты с выбранным объектом и мнемосхема (мнемосхема отображается на другом экране - это другой экран, а вот кусок карты - я хотел сделать на отдельном слое)?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
Использовать объекты со скрываемыми слоями; При нажатии появиться другой слой с куском карты
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Это понятно, но количества слоев не хватает (ограничение в 32 шт.). Я так и начал делать, но вот наткнулся на ограничение.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
И еще - проблемы давние:

1) после вызова всплывающего окна для модернизации масштабированного элемента - сбрасывается масштаб и элемент изменяет свое изображение (попробуйте, я вам два года назад демонстрировал этот недостаток - но до сих пор не исправлено)
2) в чем причина сообщения : "Overstress: CPU" и как от него избавиться.
3) ну и про слои тоже не забудьте ответить - можно обойти ограничение каким-либо образом?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
3) объекты со скрываемыми слоями их слои не относятся к слоям экрана; нажали мышью появилось окно в котором кусок карты;

3)еще есть ссылки на экраны

ограничение обойти нельзя;
связано это с ресурсоемкостью большего числа слоев и увеличением нагрузки на процессор;

Overstress: CPU это общее сообщение и надо определить поток из-за которого сообщение выдается для этого нужно смотреть прцессорное время используемое каждым потоком
 
Posted by Demus1 (Участник № / Member № 3844) on :
 
Было тоже сообщение про Overstress. Появлялось на тех экранах где были элементы с анимацией и измененным размером и вставленные графичекие файлы. ОС показывала загрузку ЦП 100% при открытии и использовании этого экрана. Нагрузка уменьшилась когда поставил элементы с анимацией стандартных размеров. Но бывает выскакивает. Благо это не основной экран.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Не хотелось бы убирать с экрана анимацию и графику, т.к. экран будет не живой.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
на масштабирование тратится время-> более мощный ПК или возьмите анимацию сделайте в видео редакторе масштабирование и вставляйте как свою или уменьшить скорость воспроизведения

картинки и анимация все отъедает память достаточно ли ее и проконролируйте PageFault(своппинг сраниц памяти на диск)
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Подскажите как узнать открыт всплывающий экран или закрыт?
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Программно.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если на экране нет тренда, то достаточно отслежить изменение изменение атрибута 45 (Время изменения).
Если тренд есть, то штатными средствами контролировать состояние экрана нет.
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
А как вы отслеживаете, есть нештатные возможности? Можете подсказать как? Т.к. нужно отслеживать окна на мониторе и соответствующее их распределение? Т.е. например для экрана 1 - могут быть открыты еще экраны 10,11,12. Для экрана 2 - 13,14,15 и т.п.
Т.е. экраны 13,14,15 нужно закрывать если нет экрана 2.
А можно запретить штатное закрытие экрана? Т.е. закрывать только после программной обработки?
 
Posted by AlKon (Участник № / Member № 1919) on :
 
Можно ли скачать версию ТМ где нет ограничения на слои экрана, вы писали что экраны созданные в более ранних версиях с большим количеством слоев поддерживаются. Потому что 32 слоя - это очень мало!
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для управления отображением всплывающх экранов существуют средства, описанные в разделе "Особенности вызова графического экрана".
Для "запрета закрывания экрана" надо постоянно посылать в его ВХОД число 2.

Данный пост не соответствует заглавной теме топика.
Новые темы надо открывать в новых топиках.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Более ранние релизы не поддерживаются.
Использование большого количества слоев чрезмерно перегружает активный экран. Надо использовать другие возможности организации интерфейса.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2