This is topic Управление пересчетом OUTPUT канала in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000508.html

Posted by AUGUST (Участник № / Member № 2699) on :
 
Вопрос такой: можно ли заставить канал OUTPUT пересчитываться не постоянно, а только по нажатию кнопки на ГЭ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Надо каналу установить период "Однократно" и с ГЭ управлять его атрибутом СОСТОЯНИЕ - посылать в него "0".
После отработки канал сам выключится.
 
Posted by AUGUST (Участник № / Member № 2699) on :
 
Ага. Спасибо!
 