1. Как вывести на архивный график, экрана NLL, несколько параметров? 2. Возможно-ли использовать перепривязку, с помощью ChGroupReq, аргументов всплывающего экрана NLL?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для вывода на архивный тренд экрана NLL надо создать у экрана аргументы, к которым привязаны кривые тренда. А аргументы привязать к РЕАЛЬНЫМ значениям удаленных каналов МРВ. При переводе тренда в архивный режим он будет запрашивать у МРВ архивные данные соответствующих каналов.
Posted by Сергей К. (Участник № / Member № 3297) on :
Спасибо за ответ. Помогло!
А что можно сделать если нужно выводить порядка 20 графиков по несколько параметров на каждом? Первое что приходит в голову это создать несколько экранов, на каждом свой график. Вот только может не хватить лицензии.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Лицензия выдается не на количество экранов, а на количество шаблонов экранов.