Posted by escada (Участник № / Member № 4387) on :
 
Здравствуйте. Возник следующий вопрос.

Я опрашиваю через Trace Mode RTM несколько тепловычислителей ВЗЛЕТ ТСРВ-26М и электросчетчиков ПСЧ. Ранее для опроса ВЗЛЕТов я применял канал CALL.ChGroupReq, связанный с источником ModBus, для ПСЧ - драйвер СЭТ-4ТМ. Обмен осуществлялся с помощью конвертеров интерфейса MOXA Nport 5230, через виртуальные com-порты. Никаких проблем при этом не возникало.

Сейчас возникла необходимость опроса ВЗЛЕТов при помощи канала Call.Vector, связанного с источником ModBus. После запуска проекта я обнаружил, что данные с одного из ПСЧ не приходят (нет обмена через com). При этом у данного ПСЧ номер используемого com-порта, вводимый в источнике, совпадал с номером com-порта, вводимым в источнике Modbus ВЗЛЕТа. Это происходило за счет того, что указываемый в источнике Modbus номер com-порта на единицу меньше номера реального com-порта, а в драйвере NPort эти порты находились последовательно (пример: ПСЧ - в NPort com 1, в источнике - 1; ВЗЛЕТ - в NPort com 2, канал COM-порт с параметром com 2, в источнике - 2-1=1).
Если в узле не было канала COM-порт ВЗЛЕТа и его ModBus источника, данные на ПСЧ приходили.
Когда я изменил порядок следования портов в драйвере NPort так, чтобы их номера в источниках не совпадали, обмен заработал нормально.

Возможно ли, что тут имеет место конфлик адресов com-портов? Кроме смен типа канала Call (с ChGroupReq на Vector) и типа канала COM-порт (с Master на Host Variant) никаких изменений в проекте не было.
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
HOST VARIANT работает только с Call.Vector
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для драйвера СЭТ-4ТМ и для канала CALL.Vector настройки "Порт" в "Источниках" должны задаваться на 1 меньше физического номера COM-порта.
Для этих драйверов используются разные COM-порты, поэтому и настройки в "Источниках" у них должны быть разными.

Для анализа можно использовать ключ DEBUG=240.
 
Posted by escada (Участник № / Member № 4387) on :
 
Прошу прощения, я не указал - для обмена с ПСЧ используется не драйвер type 11 для СЭТ-4ТМ, а драйвер type 12 для СЭТ-4ТМ.03.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для драйвера type 12 COM-порт в узле задаваться не должен.
При правильном адресовании устройств по COM-портам и использовании для каждого устройства своего COM-порта конфликтов быть не должно.

Но подключение счетчика СЭТ-4ТМ более рационально выполнять с использованием "Универсального механизма обмена с электросчетчиками".
 