This is topic как убрать проверку контрольной суммы с гр. MODBUS\Rin_Word ? in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000546.html

Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
 
в RTU checsum - disabled
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
в ModBus по последовательному порту проверку контрольной суммы со стороны TM отменить нельзя поскольку она является неотемлемой частьью специфиуации ModBus
а зачем ?
 
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
 
в RTU checksum - отменен, RTU производителя у которого техподдержка храмает что бы ее включить. Думал в ТМ можно отменить так как ошибки 13,14 выскакивают и данных нету.
 
Posted by adastrafriend (Участник № / Member № 5736) on :
 
а в ТМ по MODBUS TCP можно отменить проверку контрольной суммы ?
 
Posted by Nico (Участник № / Member № 5342) on :
 
кадр ModBus TCP по спецификации не содержит CRC
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2