Posted by Эль Владимир (Участник № / Member № 5744) on :
 
Доброй всем работы!
Имеется WinPac (IP 192.168.1.50) и ПЭВМ (192.168.1.2). На WinPac загружен проект EmbeddedRTM_2 (настроен на первый сетевой адаптер), на ПЭВМ соответственно RTM, которая должна считывать информацию о 15 каналах с WinPac и рисовать красивые графики. "Вдруг" перестал работать шпион на ПЭВМ: запускаем шпиона, а он рисует "?.?.?(192.168.1.50)", при том, что на контроллере проект запущен (я вижу экран контроллера). При запуске шпиона не возникает никакой сетевой активности, фаервол отключен.
На ПЭВМ шпион настроен на первый адаптер, на контроллере также первый адаптер прием/посылка.
Помогите вернуть шпиона [Неодобрение / Frown]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Уточните, пожалуйста, при попытке запуска шпиона из IDE узел RTM на том же ПК не запущен?
 
Posted by Эль Владимир (Участник № / Member № 5744) on :
 
Пробовал и запущенным, и не запущенным. RTM работает и обменивается информацией с запущеным EmbeddedRTM нормально, а вот шпион - никак.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если у Вас 1 сетевой адаптер на ПК, то кроме IDE при работе "Шпиона" на этом ПК не должны быть запущены другие узлы проекта.
В настройках "Шпиона" должен быть задан именно тот адаптер ПК, через который осуществляется физическая связь с контроллером.
Все узлы проекта должны иметь один и тот же "Код проекта".

"RTM работает и обменивается информацией с запущеным EmbeddedRTM нормально" с того же ПК, где и IDE? Если с другого, то в той же локальной подсети?
 
Posted by Эль Владимир (Участник № / Member № 5744) on :
 
Другие узлы не запущены.
Адаптер первый и единственный.
Код проекта тот же.
Да, с того же ПК.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Перед запуском узла в контроллере создайте на ПК и положите рядом с файлом *.dbb в контроллере файл TMcom_<ordinal>.cnf с ключом DEBUGON=400.
В профайлерном протоколе в контроллере должны быть записи по активизации сети.
Файл TMcom_<ordinal>.cnf профайлерный протокол перешлите, пожалуйста, на адрес техподдержки.
 