Не смог запустить IDE TM 6.08 в сеансе подключения к удалённому рабочему столу Windows (Remote Desktop Connection). По-моему связано с драйвером ключа.
Есть ли способ запускать TM в таком режиме?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Такой режим лицензионной политикой Trace Mode 6 не предусмотрен.
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
При чём здесь лицензионная политика?
Мне нужно удалённо работать на компьютере. ОС Windows 7 - когда я подключаюсь, локальный пользователь блокируется.
Короче, если запустить IDE, а потом подключиться к сеансу удалённо - то можно работать, вроде не слетает. (Или IDE с каким-то периодом ключ запрашивает? Или только при запуске?)
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Вы нарушаете лицензию на использование TRACE MODE. Пожалуйста прекратите иначе мы будем вынуждены принять меры.