This is topic Ошибка "Невозможно экспортировать объект с ID=655555" in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.
Добрый день! Была написана программа для контроллера WinPAC 8000, неоднократно изменялась, компилировалась. Недавно при внесении очередных изменений и попытке скомпилировать проект выскочило сообщение "Невозможно экспортировать объект с ID=65555"! После нажатия кнопки ОК на сообщении оно закрывалось, а при повторном нажатии кнопки "Сохранить для МРВ" появлялся синий экран смерти и комп перезагружался. Данные действия повторял неоднократно, пытался найти объект с таким ID безрезультатно, переустанавливал TRACE MODE, открывал другие проекты пытался скомпилировать их, но события повторялись постоянно! Что может быть причиной появления данного сообщения? Что делать?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
1. Объект с индексом 65555 следует искать в слое шаблонов. 2. Нельзя "сохранять для МРВ" проекты, размещенные на удаленном диске (по сети). 3. Возможно, что в папке IDE Trace Mode 6 и папке проекта для текущего пользователя существуют ограничения на запись, включая создание папок для временных файлов. 4. Возможно, поврежден файл пользовательской библиотеки компонентов в Windows 7 c:\ProgramData\AdAstra\Trace Mode IDE 6\tmdevenv.tmul в Windows XP c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AdAstra\Trace Mode IDE 6\tmdevenv.tmul Этот файл надо найти и удалить.
Posted by Raksefon (Участник № / Member № 5842) on :
Добрый день! Воспользовался вашими рекомендациями. После удаления файла c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AdAstra\Trace Mode IDE 6\tmdevenv.tmul все заработало нормально, НО сегодня опять возникла проблема: Если в проекте присутствует компонент "программа" (система\EmbeddedRTM_1\каналы\программа), проект сохраняется нормально, но при попытке скомпилировать появляется "синий экран смерти" и ПК перезагружается. Раньше все работало нормально, с компонентом "программа" все компилировалось. Если удалить компонент "программа" из проекта, то все нормально компилируется, после добавления компонента "программа" не внося в него ничего и при внесении в него изменений (добавление аргументов, написании программы), компилирование заканчивается появлением "экрана смерти"!!! Установил с нуля Trace Mode на другом ПК, возникает такая же проблема!!! В чем может быть проблема? Может с ключем что-то нето?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Ключ IDE Trace Mode 6 на исполнение частных функций не влияет. Пришлите, пожалуйста, Ваш тестовый проект с программой на адрес техподдержки hotline@adastra.ru.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Проект получили. Все попытки воспроизвести описанную Вами ситуацию с вызовом любой из входящих в проект программ (и всеми вместе) оказались безуспешными.
Ранее прецедентов не было.
Проблемы либо в установках ОС, либо в каких-то работающих приложениях, либо в зараженности ПК.
Предложение - переустановить ОС (не виртуальную и лицензированную), отключить ПК от сети, переустановить Trace Mode 6.08 и организовать работу с проектом.
Posted by Raksefon (Участник № / Member № 5842) on :
Взял другой ПК. Полностью отформатировал диски. Установил Windows XP SP3, обновил. Отключил от сети, установил с диска Trace Mode IDE 6, вставил USB ключ. На флешке скопировал проект который отправлял вам. Запускаю Trace Mode IDE 6, загружаю проект, "система\EmbeddedRTM_1\каналы\" создаю компонент "Программа" создаю 2 аргумента, с помощью "драк инд дроп" из каналов перекидываю 2 "Канал_Float" в аргументы. Жму кнопку "Сохранить текущий проект", дальше жму "Сохранить для МРВ", секунды 3 думает, потом бац "синий экран смерти" и ПК перезагружается!!!
Posted by Raksefon (Участник № / Member № 5842) on :
После перезагруски ПК, запускаю Trace Mode IDE 6, загружаю проект, удаляю компонент "Программа",жму кнопку "Сохранить текущий проект", дальше жму "Сохранить для МРВ", все нормально работает.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
"На флешке скопировал проект который отправлял вам. "
Повторите все заново, но не используйте флэшку. Она может быть заражена. На абсолютно чистый ПК инсталлируйте ОС, Trace Mode 6.08 и компилируйте любой демо-проект из папки IDE.