This is topic ГЭ 'Емкость' in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000577.html

Posted by ZerGOOD89 (Участник № / Member № 5290) on :
 
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста возможно ли для ГЭ 'Емкость' в свойствах динамической заливки привязать Минимум и Максимум к аргументам, что бы можно было их менять дистанционно. Т.е. диапазон датчика может смениться и стать например не 0-100, а 0-300. Если можно то подскажите пожалуйста как это сделать. Заранее спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Привязать к произвольным аргументам нельзя.
Но можно привязать к границам того же канала FLOAT, который отбражается этим ГЭ.
Для этого у канала FLOAT надо задать ВП и НП и установить флажок "Использовать" границы.
А у ГЭ "Емкость" задать "True" свойству "Мин=НП, Макс=ВП".
Изменяя эти границы, Вы будете изменять реальные границы заполнения емкости.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2