Posted by KIPiA (Участник № / Member № 6015) on :
 
Я подключил терморегулятор ТРМ251 к ПК.
Для связи с терморегулятором я использовал группу MODBUS и компонент Rout_Float(3)
параметры компонента сделал следующие:
-номер порта 0х2
-адрес 0х1
-канал 0х4
-тип протокола MODBUS
-направление input
-формат analog
Температуру я получил таким образом. А вот послать уставку у меня никак не получается.
Подскажите пожалуйста, какие настройки нужно сделать в компоненте? Или я вообще не понимаю как послать уставку, т.к. обучение прохожу по встоенному учебнику.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Для записи надо выбрать функцию W_Float(16), напрвление OUT.
Привязанный к этому компоненту канал - Float_OUT.
Передаваемое значение подавать в атрибут ВХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
 