Я подключил терморегулятор ТРМ251 к ПК. Для связи с терморегулятором я использовал группу MODBUS и компонент Rout_Float(3) параметры компонента сделал следующие: -номер порта 0х2 -адрес 0х1 -канал 0х4 -тип протокола MODBUS -направление input -формат analog Температуру я получил таким образом. А вот послать уставку у меня никак не получается. Подскажите пожалуйста, какие настройки нужно сделать в компоненте? Или я вообще не понимаю как послать уставку, т.к. обучение прохожу по встоенному учебнику.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для записи надо выбрать функцию W_Float(16), напрвление OUT. Привязанный к этому компоненту канал - Float_OUT. Передаваемое значение подавать в атрибут ВХОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ.