Posted by Stas-SNA (Участник № / Member № 5971) on :
 
Здравствуйте! Появилась такая задача:
Есть коммерческий узел учета газа, два функционально одинаковых АРМ стоят: один у покупающей компании (энергетики), второй - у сдающей (газовики). Проблема в том, что у энергетиков принято, что если насос работает он должен закрашиваться "красным", а у газовиков наоборот - "зеленым".
Вопрос - как (лучше, быстрее, удобнее) это реализовать?
Как понимаете, надо, чтобы проект был один - предстоит наладка и редактироваться он будет многократно.
Для проверки на каком ПК загружен проект потребуется, как я понимаю, имя ПК. К сожалению вывести его хотя бы на экран в виде текста не получается (Узел.Имя компьютера)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По сути здесь 2 вопроса.
1. Как создать варианты цветовой гаммы индикаторов?
2. Как в реальном времени управлять цветовой гаммой.

1.1. Задать аналогичные индикаторы с разной цветовой гаммой в двух слоях экрана. Выбором открытого слоя при признаку "покупатель/продавец" будет выбран цвет индикаторов.
1.2. Создать индикаторы не бинарные, а, например, "Набор {Arg = Конст}":
0 - черный,
1 - белый,
2 - красный,
3 - зеленый.
Программный путем по признаку "покупатель/продавец" состояния насосов кодируются перед передачей на экран.

В любом из этих вариантов можно использовать интерактивное управление (оператором с экрана) признаком "покупатель/продавец".
Можно при первом запуске запомнить этот признак в канале и сохранить в ДАМПе, чтобы при перезагрузке узла выбор цветовой гаммы сохранялся.
 
Posted by Stas-SNA (Участник № / Member № 5971) on :
 
спасибо, так и сделаю!

Ещё возникла проблема, не знаю из-за чего перестал запускаться проект через профайлер, через МРВ запускается нормально. Заводил каналы, писал программу и в какой-то момент профайлер при запуске (после Ctrl+R) стал падать. При этом через МРВ работает.

В таком случае без ключа на МРВ проект модернизировать будет проблематично.

версия 6.08 на 2К оба ключа и ТМ и МРВ
 
Posted by Stas-SNA (Участник № / Member № 5971) on :
 
Профайлер вылетает и выдает такое сообщение http://files.mail.ru/0CCAE0A894DC4540AC3144EC7B64F02E
 
Posted by Stas-SNA (Участник № / Member № 5971) on :
 
из log-а:
LOAD [0] 20608 Jan 23 2012
16:19:42 0000 00000000[0] 30.03.2013
16:19:42 0000 00000000[4] login ok
16:19:53 0000 00000001[132616] Start
LOAD [0] 608 Jan 23 2012
16:25:14 0000 00000000[0] 30.03.2013
16:25:14 0000 00000000[4] login ok
16:25:38 0000 00000001[1544] Start
16:25:52 0000 00000000[4] logout
16:25:53 0000 00000003[0] Stop

из протокола:
(16:59:6) INF_LOAD:Starting... KUUG_YAYVA_ARM_0
(16:59:6) INF_RTM:Detected NT6.RTM 6.1
(16:59:6) INF_RTM:Professional TRACE MODE 6 Profiler T-Factory RTM+ ver. 6.08.0
(16:59:6) ._.:RTM
(16:59:6) INF_LOAD:max channel = 65535
(16:59:6) INF_LOAD:Load Channels = 1241
(16:59:6) INF_LOAD:Templates=42 (math=20 sql=2 scr=79 doc=0 pnl=0)
(16:59:6) INF_LOAD:Objects = 5
(16:59:6) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
(16:59:6) INF_LOAD:LoadTime=0.365s CalcPeriod=550ms
(16:59:6) INF_RTM:free_mem=1526(1548) handle=0 user=0 gui=0 after load
(16:59:6) INF_RTM:DayLight disabled
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите, пожалуйста, проект (вместе с папкой проекта) на hotline@adastra.ru.
 
Posted by Stas-SNA (Участник № / Member № 5971) on :
 
отправил
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проект получили.
Ответ дан почтой.
 
Posted by Stas-SNA (Участник № / Member № 5971) on :
 
Спасибо!
 