Posted by PozdnA (Участник № / Member № 4542) on :
 
Подскажите, пожалуйста:

В слое Источники/приемники имеются выходы (Пользовательские драйверы > Type12).
Эти выходы привязаны к соотвествующему каналу в RTM. При старте в данный канал заносится значение из Дампа. Но значение реальных выходов в контроллере не обновляются. Обновление происходит только после изменения значения канала в RTM.
Как сделать чтобы они обновлялись при старте монитора?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У этих каналов установлены флажки "Отработать"?
 
Posted by PozdnA (Участник № / Member № 4542) on :
 
Нет, не установлены. Но если их установить, как я понял, будет отрабатываться значение На старте? (А нам нужно, чтобы отрабатывалось текущее значение, взятое из Дампа при старте).
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Сначала подчитываются значения из ДАМПА, а потом уже пересчитываются и отрабатывают каналы.
 