Posted by Legolas (Участник № / Member № 5047) on :
 
Здравствуйте,
Создал новый узел консоль, в ней экран.
На экране создал ГЭ Текст, в нем сделал привязку к реальному значению из другого проекта.Данные передаются по сети TCP. Прием посылка настроена на обоих проектах. Данные приходят, но постоянно прыгают,то 53 градуса то 39 например, Создавал второй канал тоже самое расход газа прыгает то 8000 то 10000. Что такое происходит?

П.С Как получить доступ в раздел NLLG?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Связь между RTM разных проектов поддерживается специальным механизмом CALL.OtherProj.
NLL не может читать данные из узла другого проекта.

При подчитывании данных из узла RTM своего проекта получить ложные данные NLL практически не может. Возможно, "прыжки" возникают из-за задержек ответов по сети или наличии в сети двух запущенных проектов (серверов) с одинаковыми кодами проектов.

Чтобы получить доступ к разделу "NLL", надо зарегистрировать соответствующую лицензию и после подтверждения регистрации сообщить в техподдержку регистрационный номер лицензии и свой логин в форуме с просьбой соответственно расширить права в форуме.
 
Posted by Legolas (Участник № / Member № 5047) on :
 
Одинаковые коды проектов это как, один и тот же RTM запущен на двух компьютерах?
Где посмотреть коды проекта?
 
Posted by Жигалов Денис Николаевич (Участник № / Member № 6035) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by Legolas:
Одинаковые коды проектов это как, один и тот же RTM запущен на двух компьютерах?
Где посмотреть коды проекта?

Правой кнопкой по узлу проекта - Редактировать. Вкладка основные, пункт номер узла в проекте.
 
Posted by Legolas (Участник № / Member № 5047) on :
 
Связь между RTM разных проектов поддерживается специальным механизмом CALL.OtherProj

Заинтересован данным механизмом, как это реализовать? В *CNF где-то прописывать? Или как?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У нас есть обучающее видео о данном механизме и тестовый проект. Материалы высланы Вам почтой.
 