This is topic string в ОТ in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000615.html

Posted by Андрей Тольятти (Участник № / Member № 6191) on :
 
Пытаюсь передать строки в ОТ из канала.string (аргументы). Содержание строк в канале изменяю прогаммно. Если в программе формирую 10 строк - всё работает, если 20, то компиляция проходит, а программа не работает
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Если быть более точным, количестов строковых аргументов, обрабатываемых программой, не может превышать 14.

В разделе "Определение переменных и констант" указано:
"STRING (WCHAR*) – 256 символов в кодировке".
В разделе "Выполнение программы в реальном времени" указано:
"под все аргументы не может быть выделено памяти больше, чем 4k ".
Этим и определяется ограничение на количество строковых аргументов.
 
Posted by Андрей Тольятти (Участник № / Member № 6191) on :
 
спасибо
 