This is topic Связь с OPC сервером in forum Редактор проекта TRACE MODE 6 / at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/32/t/000628.html

Posted by toxachilag (Участник № / Member № 6040) on :
 
Имеется OPC сервер, с определенным набором каналов. При установке данного сервера на той же локальной машине, на которой установлен и Trace Mode - связь организуется прекрасно. при настройке в проекте источника/приемника OPC сервер, создаем компонет OPC, параметры->сервер->обзор, заходим на локальную машину, выбираем необходимый OPC сервер, в окошке справа появляется список доступных каналов(переменных)данного OPC cервера. При запуске этого же OPC сервера с идентичными настройками на другой машине (в этом же домене) на удаленный компьютер так же заходим, так же видим список OPC серверов, при выборе необходимого OPC в окошке справа доступные каналы(переменные) не отображаюстя. В чем может быть проблема?Спасибо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
На обоих ПК должен быть настроен DCOM с правами доступа и запуска сервера OPC.
Вот возможный источник информации
http://www.computerperformance.co.uk/Logon/code/code_80070005.htm
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation